Критерием опасности коррозии, вызываемой блуждающими токами, является наличие анодных или знакопеременных зон на стальных подземных трубопроводах. Для защиты подземных газопроводов от коррозии, вызываемой блуждающими токами, применяют дренажную защиту. В тех случаях, когда с помощью электродренажей не удается обеспечить защиту газопровода в пределах опасной зоны и когда на ее отдельных участках остаются анодные зоны, то в комплексе с электродренажной защитой используют и катодную защиту. Во всех случаях появления блуждающих токов на газопроводе следует искать источники распространения и принимать меры по их ликвидации.
Коррозия металла трубы в поле блуждающих токов от электрифицированного транспорта, работающего на переменном токе, связана с попеременным протеканием анодных и катодных процессов на одном и том же участке металла трубы. Электрифицированный железнодорожный транспорт работает на переменном однофазном токе напряжением 25 кВ и частотой 50 Гц. Поэтому полярность участков газопроводов, имеющих контакт с грунтом, меняется 100 раз в 1 с. Растворение железа с образованием Fe2+ происходит при анодном полупериоде, при этом переходящие в грунтовую среду ионы железа вступают в соединение с элементами среды, образуя ряд малорастворимых оксидов, гидрооксидов и солей. При катодном полупериоде ионы железа, вступившие в эти соединения, теряют возможность восстановиться на металле трубы. Таким образом происходит электрокоррозия металла. Повышение плотности тока способствует увеличению скорости коррозионного процесса.
Объем и комплекс измерений, необходимых для оценки коррозионного состояния трубопровода, определяются нормативно-технической документацией
Опасными в коррозионном отношении являются зоны на подземных газопроводах, где под влиянием электрифицированного транспорта, работающего на переменном токе, наблюдается смещение средней разности потенциалов между газопроводом и медно-сульфатным электродом сравнения в отрицательную сторону не менее чем на 10 мВ по сравнению со стационарным потенциалом трубопровода.
Защиту стальных подземных газопроводов от коррозии, вызываемой влиянием электрифицированного транспорта на переменном токе, осуществляют путем катодной поляризации или снижения интенсивности влияния переменного тока. Последняя может быть уменьшена путем прокладки газопроводов в коллекторах или каналах, отнесения трассы газопровода от железной дороги на расстояние свыше 500 м, заземления опасных участков газопроводов с помощью специальных контуров заземлений и протекторов.
Во всех случаях при обнаружении на газопроводах опасных в коррозионном отношении зон следует уточнить: 1) зоны действия электрозащитных установок и 2) пути утечек защитного тока. Особое внимание при этом следует обращать на наличие электроизолирующих фланцев на объектах газоснабжения, имеющих непосредственный контакт с заземленным оборудованием и другими сооружениями (ГРП, котельными, жилыми и общественными зданиями, оборудованными проточными газовыми водонагревателями и др.).
Для ориентировочного подсчета потерь защитного тока на объектах газоснабжения при отсутствии электроизолирующих фланцев на указанных выше объектах рекомендуется пользоваться приведенными ниже данными.
Если при ориентировочном подсчете потери защитного тока будут значительными, необходимо проверить их путем непосредственного измерения на указанных выше объектах.
Колодцы, задвижки и компенсаторы