При определении мест повреждений изоляционных покрытий с помощью АНПИ может быть принято как перпендикулярное, так и параллельное расположение электродов (операторов) по отношению к подземному газопроводу. В городских условиях предпочтение следует отдавать параллельному расположению электродов, при котором повреждение обнаруживают по минимальному значению сигнала. Согласно графику уровень сигнала, улавливаемого приемником аппаратуры при движении проверяющих операторов от места подключения генератора вдоль газопровода, медленно понижается. При приближении первого оператора к месту повреждения изоляционного покрытия сигнал резко усиливается. Когда место повреждения окажется на равном расстоянии от обоих операторов, сигнал не улавливается. При дальнейшем продвижении операторов вдоль газопровода и приближении второго оператора к месту повреждения сигнал вновь резко усиливается.
Величина сигнала определяется по разности потенциалов на поверхности земли, которые образуются при прохождении переменного тока по цепи «генератор — труба — изоляционное покрытие — заземлитель — генератор». В месте повреждения изоляции переходное сопротивление «труба — земля» уменьшается, в результате на поверхности земли потенциал будет иметь повышенное значение. Увеличение потенциала тем значительнее, чем больше повреждение. Радиус действия аппаратуры от места подключения генератора в среднем 0,5 км.
В местах обнаружения повреждения изоляционных покрытий должна проверяться глубина заложения газопровода, что позволит определить объем земляных работ, сроки их выполнения при вскрытии газопровода и ремонте поврежденных мест.
Для того чтобы узнать глубину заложения газопровода, необходимо уточнить его местонахождение. С этой целью нужно поставить ось катушки поискового контура в плоскость, перпендикулярную к направлению трассы, и перемещать ее в этой плоскости, следя за изменением сигнала в телефоне и за стрелкой индикаторной головки приемника. Получив сигнал максимальной интенсивности, помечают на трассе это место; здесь и находится ось газопровода. Затем надевают на поисковый контур уголок-насадку и устанавливают этот контур в плоскости, перпендикулярной к оси трассы газопровода, при этом направляющая уголка-насадки должна быть параллельна поверхности грунта и находиться в плоскости, перпендикулярной к оси трассы. Перемещая контур от газопровода в этой плоскости до границы зоны, где сигнал будет отсутствовать, помечают это место. Расстояние от данного места до оси трассы соответствует глубине заложения газопровода.
Аппаратура АНПИ позволяет эксплуатирующим организациям получать достоверные сведения о техническом состоянии изоляционных покрытий подземных газопроводов, достаточно точно и своевременно определять как объемы предстоящих земляных работ, так и необходимый вид ремонта. Применение АНПИ значительно облегчает не только организацию ремонтных работ, но и составление проектов и смет на эти работы.
Наряду с проверкой изоляционного покрытия газопровода анализируют и причины коррозионных повреждений. В зависимости от условий различают коррозию почвенную и вызываемую блуждающими токами. Почвенная коррозия газопроводов — электрохимические разрушения металла трубы, обусловленные воздействием на него окружающей среды. Возникновение и интенсивность ее проявления зависят от ряда факторов: состава почв, грунтов, их воздухопроницаемости, грунтовых и других вод, структуры почв и грунтов, их влажности, состава солей, значений рН, электропроводности. Почвенная коррозия может возникать также в результате развития микробиологических процессов.
Почвенная коррозия