Отбор газопроводов на ремонт или замену Метод опрессовки Критерии опасности коррозии
Характерные неисправности газовых фильтров
Ремонт предохранительно-запорных клапанов
Неисправности регуляторов
Газоопасные работы при ремонте газопроводов
Установка камеры
Устройства перемычек

Неисправности регуляторов

Если давление после регулятора резко или постепенно падает, то возможными причинами этой неисправности могут быть поломка пружины и вследствие этого уменьшение нагрузки на мембрану сверху; засорение или обледенение клапана регулятора; засорение фильтра перед регулятором, вызывающее уменьшение давления до регулятора. Явление пульсации давления газа происходит по таким причинам: расход газа мал по сравнению с пропускной способностью регулятора; неправильно выбрано место присоединения импульсной линии к газопроводу (пульсация прекратится, если перенести присоединение на другой участок); засорена импульсная трубка, что приводит к искажению импульсов, передаваемых под мембрану регулятора.

Неисправность регуляторов давления типа РДУК, когда они не пропускают газ, может быть обусловлена разрывом мембраны или наличием в ней отверстия. При этом давление газа над мембраной и под ней выравнивается, клапан под действием груза закрывается, подача газа прекращается. Для обнаружения этой неисправности необходимо разобрать регулятор и мембрану заменить. Причиной указанной неисправности может быть также выход из строя пружины. В этом случае прекращается нагрузка на мебрану регулятора управления (пилота), клапан его закрывается; такая неисправность обнаруживается при снятии пружины пилота. Причинами того, что регулятор не пропускает газ, могут быть также засорение импульсной линии (неисправность обнаруживают при снятии импульсной трубки), клапана пилота или его обмерзание.

Регулятор повышает давление газа из-за неплотно закрытого клапана. Дефект обнаруживают при проверке плотности закрытия клапана, после чего снимают верхнюю крышку корпуса регулятора и устраняют неисправность. Повышение давления может быть вызвано также тем, что произошел разрыв мембраны регулятора управления (пилота) и давление газа перестало противодействовать пружине, клапаны пилота и регулятора полностью открылись. Эту неисправность обнаруживают при разборке пилота. Давление может повышаться и в том случае, когда заело шток клапана и клапан завис в верхнем положении. Если при этом уменьшается расход газа потребителями, может произойти увеличение давления после регулятора, что можно обнаружить, изменив режим работы регулятора. Причиной повышения давления может служить засоренность импульсной линии, подающей газ к регулятору.

При проведении пусконаладочных работ могут наблюдаться случаи «кача» регулятора (недопустимого колебания выходного давления газа выше +10%). Причина такой неисправности может заключаться в отсутствии дросселя, ограничивающего сброс газа из регулятора управления. В этом случае необходимо отвинтить штуцер и поставить дроссель соответствующего диаметра.

Причинами неисправности регуляторов давления типа РДБК являются попадание посторонних предметов или крупных частиц пыли под клапаны стабилизатора, регулятора управления или регулирующего клапана; износ уплотняющей прокладки клапанов; деформация кромок седел клапанов. Эти неисправности устраняются извлечением посторонних предметов, заменой уплотнений клапанов и заменой седла.

Когда при нагруженной пружине регулятора управления и малом давлении газа перед регулятором клапан регулятора не открывается, то заменяют мембрану регулирующего клапана. Если при понижении начального давления одновременно уменьшается и конечное давление, то следует уменьшить проход газа через сбросной дроссель.

Во время выполнения работ в помещении ГРП должен быть организован непрерывный контроль за ремонтными работами с улицы, через открытую дверь. Для этой цели из бригады ремонтных рабочих назначают дежурного, в обязанности которого входит: находиться у входа в помещение ГРП и держать связь с работающими в помещении, наблюдать за их состоянием; не допускать курения и открытого огня около ГРП; быть готовым к оказанию помощи работающим. В случае необходимости он должен вызвать скорую помощь, милицию и сообщить о случившемся администрации газового хозяйства. Дежурный должен следить, чтобы при работе в противогазах шланги их не имели переломов, а открытые концы были расположены снаружи здания, с наветренной стороны, на расстоянии не менее 5 м от ГРП и закреплены. Если произошла утечка газа и он оказался в воздухе помещения ГРП, оно должно быть проветрено, а вход в него разрешен только в противогазах.

При подтягивании болтов фланцев, сальников и резьбовых соединений на газопроводах среднего и высокого давлений в ГРП давление газа в ремонтируемых участках газопроводов должно быть предварительно снижено. Кассеты фильтра во избежание самовозгорания пыли следует очищать вне помещения ГРП. Хранение в помещении ГРП горючих, легковоспламеняющихся материалов и баллонов с газом категорически запрещается.


 
     
 

01.01.2011 21:14
Создание государственной корпорации
В скором времени в России появиться специальная государственная корпорация, которая будет отвечать за строительство дорог в России. Особенно, внимание государственной корпорации будет привлечено к тем объектам, которые являются инвестиционно-привлекательными для строительства.
подробнее   >>>
 
24.12.2010 23:33
Новая технология строительства (видео)
Уважаемые посетители сайта! Представляем вам видеоматериал строительства домов в Германии. Новая технология строительства домов широко распространена теперь и в России. Данная технология соответствует всем стандартам и занимает гораздо меньше времени по сравнению с обычным строительством.
подробнее   >>>
 
18.12.2010 09:51
Дистанционно
Современный человек постоянно получает новые знания, которые ему необходимы просто для того, чтобы всегда ориентироваться в своей профессии и не только. Если вам нужно получить дополнительное образование, например, чтобы повысить свою квалификацию или сменить
подробнее   >>>
 


все новости...